沈阳控制器报多点故障完事自己恢复 线路设备量了 没毛病 怎么回事呢
| 2022-09-15 08:59:10 举报 浏览(87)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

舒朗2022-09-16 01:13:29

之前也遇到过。

当处于故障的状态时,好查。如果故障已恢复了,就没法查了。


回复 · 1
0
刘宏2022-09-15 15:17:40

潮湿、线路绝缘降低

回复 · 0
0
15285****48982022-09-15 10:15:47

既然你说到“意外”,那在“意外”的情况下,你说的情况当然是有可能的,预作用系统是双保险(雨淋阀控制腔)(湿式报警阀有压气体),发生意外的可能性是很小很小滴。当然,不排除“意外”嘛,有道是:情况不可描述,一切皆有可能

回复 · 0
0
杨志成2022-09-15 09:31:50

之前也遇到过。

当处于故障的状态时,好查。如果故障已恢复了,就没法查了。

主要还是线路问题。当时我遇到的是天花上老鼠咬线后来回窜,有时总线搭一下,报一堆故障,线是随意接的,几乎没有套管,线来回荡。后来再一次报故障,上天花顺着短路查,才找到的。

回复 · 0
0
日暮途远2022-09-15 09:14:08

潮湿、设备损坏、轻微接地都有可能

回复 · 0
0