诺帝菲尔3030主机想新增加一个温感,怎么操作?
侯佳刚 | 2022-09-15 08:34:07 举报 浏览(170)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Notifier2022-09-16 00:23:18

这个很简单,远程可以帮你解决

回复 · 0
1
梁旭阳2022-09-15 21:07:24

需要编程,找专业的人


回复 · 0
1
舒朗2022-09-16 01:13:49

没接触达国外的消防主机,希望哪位大神解决了可以分亨下

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-15 16:49:56

只能找厂家技术员解决。

回复 · 0
0
刘宏2022-09-15 14:16:02

没接触达国外的消防主机,希望哪位大神解决了可以分亨下

回复 · 0
0
杨志成2022-09-15 10:37:34

NFS2-3030火灾报警控制器(联动型)

屏幕右下角“编程/改变 状态”,按其右侧键后,输入密码:00000000(注:此为默认值)
屏幕左下角“设备点编程菜单”,按其左侧键后,新界面选择探测器(DETECTOR),再点接受(ACCEPT)进入点设置菜单
类型(TYPE),选感温探测器;
如有类型(FLASHSCAN TYPE),仍选感温或无(NONE);
点注释(POINT LABEL),限20字符;
输入回路数,地址数;
按接受(ACCEPT)
屏幕右下角“返回(BACK)”,按其右侧键后回主界面

无实际操作过此主机,根据经验、说明书。
无论有无帮助,如问题解决,期待分享答案。


回复 · 0
0
15285****48982022-09-15 10:16:06

既然你说到“意外”,那在“意外”的情况下,你说的情况当然是有可能的,预作用系统是双保险(雨淋阀控制腔)(湿式报警阀有压气体),发生意外的可能性是很小很小滴。当然,不排除“意外”嘛,有道是:情况不可描述,一切皆有可能

回复 · 0
0
折耳根2022-09-15 08:48:10

也可以在消防百事通旺财频道上,按分类找你当地的技术人士帮你!

回复 · 0
0
金辉2022-09-15 08:35:24

新增点位需要进主机软件调试

找厂家调试员吧

回复 · 0
0
已解决个消防问题