三江QM300/4型气体灭火控制器。。。
请教各位师傅个问题,目前我这边有个气体房的门禁想与气体主机做联动,发生火警的时候门禁自动失效开启,请问这种情况能否与气体主机直接连接呢?如果可以该接到哪两点上呢?如果不可以那从气体主机里外加一个模块控制行不行?正常情况下门禁平时是有电的,发生火警给个信号门禁断电
    
小菜鸟 | 2022-09-14 20:53:24 举报 浏览(164)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-14 21:42:48

在气体灭火控制盘,区控制板,输入/输出端子,16、17号,即单一火警输出,引出2根1.5平方线至继电器,有警时实现继电器动作。

继电器再接门禁供电电源,继电器动作,切门禁供电。

也可选择无源输出(14/15),同样釆用继电器,对气体主机用电负荷影响更小些。

注1:区控制板应独立接一个继电器,不要并线。门禁电源线以串联方式串接继电器,实现任一继电器动作,即能断电

注2:继电器也可用接触器代替,能实现点动方式断电,避免区控制板火警输出电压受损

注3:没有实际操作过,纯理论

注4:无论有没有帮到你,如问题解决,烦请公布答案。感谢!