北大青鸟隔离器动作,只接总线还是输出动作40
北大青鸟的隔离器,输出动作量线没问题,只接总线输出不接还是输出动作试什么问题呢。隔离器更换了一样。
| 2022-09-14 16:35:02 举报 浏览(270)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-09-15 09:20:24

直接更换一个好的隔离器吧。如果应急,可以取掉隔离器,将底座上输入和输出线接通,待新隔离器到手后再恢复。

回复 · 0
1
刘宏2022-09-15 14:27:30

大概率是隔离器坏了,换个试试

回复 · 0
0
折耳根2022-09-15 08:50:12

大概率是隔离模块坏了,只接总线就动作了,这肯定是处理品,国标就是质量不行……

回复 · 0
0
ℳ鹧鸪2022-09-14 23:56:36

问题描述不清楚,不要把隔离器想的太复杂,起保护作用,线路有短路或者接地就会动作,量线路没问题就是隔离坏了。

回复 · 0
0
2022-09-14 22:34:40

只接总线,不接输出线。输出等还动作就说明隔离器坏了呗,直接更换

回复 · 0
0
青橙2022-09-14 19:07:08

你换一个隔离器试试,有可能隔离器坏了

回复 · 0
0
杨志成2022-09-14 16:59:00

隔离器只接总线。

线路布线方式为:回路板-->总线L1/L2-->进隔离器L1/L2接线端-->L1'/L2'接线端连接去向现场的总线-->现场设备(不超32点)


如果进线和去线,测量无问题,隔离器安上就亮红灯动作,则从其他地方找个能用的换一个,进行测试。