[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
赋安5050主机,备用多线盘亮黄灯?总线盘启动和停止都不行?现场设备没问题,请问这两个是什么原因,怎么处理呢?
总线盘按键按了都没用
  
15889****2707 | 2022-09-14 16:05:21 举报 浏览(145)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-09-15 09:26:27

总线盘按了没反应。看看主机手动是否设置在手动允许状态,多线盘故障看看机柜后面有没有排线没有插好。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-15 08:51:19

如果自己解决不了,就联系厂家吧,或者在消防百事通旺财界面找当地能解决的人的联系方式!

回复 · 0
0
杨志成2022-09-14 16:51:32

备用多线亮黄灯?可能原因如下

1)未接设备,但设置了相应的多线盘允许

2)检查多线盘有没有终端电阻或组件,是否未接


总线盘按了没用且确认现场设备正常,怀疑联动关系未编入


回复 · 0
0
已解决个消防问题