[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
依爱6000型报警主机监管信息不打印
报警主机打印机设置里面都打开了,火警故障联动打印,唯独监管不打印,开关机也试了好几次,不行,问下是怎么回事?
  
丁健 | 2022-09-14 16:03:01 举报 浏览(114)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

舒朗2022-09-22 23:56:01

【F2】和【F3】键,可移动当前光标的位置;【F4】键用于修改当前选项;按【返回】键,返回到上级菜单,当前修改无效;按【确认】键,当前修改有效,并返回到上级菜单。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-15 08:52:00

可能没设置,也有可能那什么打印机曾经更换过,字库不匹配……

回复 · 0
0
ℳ鹧鸪2022-09-14 23:59:35

打印设置没有设置好,只打火警和故障,没有打监管。

回复 · 0
0
牧野2022-09-14 17:27:53

打印设置里的监管没有打开

回复 · 0
0
杨志成2022-09-14 18:04:39

根据

JB-TGL-EI6000G/JB-TTL-EI6000T型火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书V18.0


2.1.2自动打印设置当选中自动打印设置菜单时,屏幕显示自动打印选项,各选项可同时选择(选择打印时,用【F4】键将“关”修改为“开”)。其操作界面如图13所示。

图13自动打印界面



【F2】和【F3】键,可移动当前光标的位置;【F4】键用于修改当前选项;按【返回】键,返回到上级菜单,当前修改无效;按【确认】键,当前修改有效,并返回到上级菜单。

回复 · 0
0
已解决个消防问题