西门子主机做联动测试,风机启动灯闪亮,风机没起,咋回事呢?
    
17732****8980 | 2022-09-14 14:14:05 举报 浏览(221)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-15 08:56:20

模块输出线没有接正确对应的风机控制柜的端子,建议仔细对照风机控制柜的图纸!

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-15 08:24:58

现场风机没有启动,有可能现场风机柜没有将转换开关设置在自动状态。

回复 · 0
0
金辉2022-09-14 15:41:00

说明有联动输出信号,现场风机未启动

检查柜子状态及二测回路

回复 · 0
0
Crl2022-09-14 15:09:34

风机没自动,模块输出接点不对,风机内部问题。

回复 · 0
0
西门子消防2022-09-14 15:07:01

看反馈灯,反馈灯亮起来才说明风机起来,启动灯亮只能说明主机发送了启动信号

回复 · 0
0
杨志成2022-09-14 14:48:00

根据说明书


JB-TGZL-FC18R型火灾报警控制器(联动型)操作

8.   启动/反馈事件处理

启动状态:

启动指示灯亮(启动无反馈时闪)

反馈指示灯亮(仅当有反馈信号时亮)


回复 · 2