[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
求大神,主机火警为点型感烟探测器现场点位是控制模块
模块一直是输出状态
  
| 2022-09-14 14:11:47 举报 浏览(145)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17623****47822022-09-16 10:06:04

你看看是不是编码得时候,编码类型错误或者重码

回复 · 0
0
刘宏2022-09-15 14:34:32

看不到图片,

回复 · 0
0
折耳根2022-09-15 08:57:08

看不见图片,但可以断定大概率是注册设备的时候,定义错了!

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-15 08:28:17

设备类型定义错误,将模块定义成了感烟探测器。由于模块是输出状态,收到了返馈信号,所以报火警。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-14 14:29:31

重码。

其他可能:总线轻短路、总线接地。


将处于输出状态的模块摘下,主机复位,查看有无报火警。

总线从回路板摘下,总线两相,每一相分别对地测电阻,均应不小于3M欧。

总线从回路板摘下,两相间电阻一般不小于5K欧。


如为青鸟主机,可检查回路状态,如为3n~4n(n表示0-9)。其他品牌可查看相应说明书。

回复 · 2
0
2022-09-14 14:12:35
复位不了
回复 · 0
0