海湾200壁挂主机能不能增加回路板?
海湾200型主机242个点位不够用,能不能加回路板或通过其他方法增加能带更多点位啊
Mr.张 | 2022-09-14 12:43:29 举报 浏览(160)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-15 08:59:35

理论上来说,还要更换大容量的芯片才可以……但是有这个必要吗?

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-15 08:35:44

只能更换一台主机。如果现场是一个大的敞开的办公区,可以使用非编码探测器模块,一个地址码带多个非编码探测器。

回复 · 0
0
PiCriY2022-09-14 13:29:12

如果差不了多少就将就用吧

回复 · 0
0
刘宏2022-09-14 13:20:13

最大支持242点位,就好比5座汽车,不可以加1座坐6人,个人建解,可以资询海湾厂家

回复 · 0
0
杨志成2022-09-14 13:02:41

JB-QB-GST200火灾报警控制器

包括16点、32点、64点、96点、128点、192点、242点火灾报警控制器以及火灾报警控制器(联动型)十四种控制器


一、如果之前选择的点位小于242点,需要扩充到不超过242点,联系厂家更换主板【也可更换子板(芯片),一般厂家不会建议这样的操作】


二、如果扩充到超过242点,需要再增加一台主机了。


注:没用过此主机,根据经验、说明书推断。


回复 · 0
0