泵房消防接线,一主一备都要接直启吗?24v启动线接哪个端子10
室外消防栓泵
13536****0541 | 2022-09-14 12:24:33 举报 浏览(200)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-14 12:40:46

不需要主泵和备泵分别接直启线。24V启动线接在控制柜内对应端子(详见柜子所配的接线图,如无图,最好先联系找厂家)


根据《 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》(以下简称消水规)

11.0.1 消防水泵控制柜应符合下列要求:

1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;


11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:

1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;


根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》(以下简称自报)

4.1.4 消防水泵,应在消防控制室设置手动直接控制装置。


4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。


重点《自报》第4.3.2条,直启线是连接在控制柜的启动、停止按钮上的,同时根据《消水规》第11.0.1条,处于自动启泵状态,就是通常所指的手动自动转换开关处于“1主2备”或“2主1备”状态。


所以,只需一组线接到控制柜,再由控制柜决定是1主2备还是2主1备。


回复 · 0
2
闲庭信步2022-09-15 08:40:18

直接按控制柜的端子接线图接就可以了,一般是只接一个启动和一个停止,然后有水泵控制柜的转换开关来确定选一用二备或者二用一备。

回复 · 0
0
刘宏2022-09-14 13:24:52

我们这维保单位直启线都是每个泵都有直启按钮,而且直启不受控制柜手动或自动状态影响都能启动

回复 · 0