8
消防管爆管的主要原因是什么应该怎么处理
欢欢喜喜 | 2022-09-13 21:14:42 举报 浏览(237)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-14 06:20:47

大家都说的差不多了,也有可能是保温没做好,冬天冻上了,体积膨胀,裂开了,春天暖和了,冰化了就开始漏水……

回复 · 0
1
陆辉2022-09-14 14:07:38

压力过高,泄压阀损坏。可以放水后进行维修。

回复 · 0
0
舒朗2022-09-14 12:09:10

该建筑肯定也是多年了,应该是老化严重,先停水吧,赶紧找专业施工队排查原因,更换管件吧。

回复 · 0
0
l77sr2022-09-14 10:15:20

停供、排水、隔离现场、转移物资……

先止损,原因回头查

回复 · 0
0
王少2022-09-14 09:59:45

管体锈蚀、沙眼,年限比较久,压力大等原因

回复 · 0
0
Flyer2022-09-13 23:46:38
一般原因有2个,一是卡箍内衬橡胶圈老化或者施工质量很差,二是人为操作失误
回复 · 0
0
金辉2022-09-13 21:37:13

1、管道材质(没按设计要求做,偷工减料)

2、施工质量,未按规范要求加工或敷设;

3、泄压阀不动作,管道长期工作在高压状态

回复 · 0
0
杨志成2022-09-13 21:29:09

1)高压。接头处漏水。泄压后重新接头。

2)管子本身有砂眼或长期受蚀产生砂眼。抱箍。

3)穿楼梯接地处锈蚀。换立管。

4)跨变形缝或连续长管道未设柔性接头分段,当管道所依附建筑的形变与管道的形变不同步,引起钢性接头处变形而产生爆管。增设柔性接头。

5)外力破坏。警示预防,破损维修。


回复 · 0