各位大神们,利达试联动的时候压两个手报,可以正常联动,过一会别的回路别的楼有设备报故障,复位过后又好了,是怎么回事,
15891****8995 | 2022-09-13 17:51:00 举报 浏览(249)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

舒朗2022-09-22 23:57:52

报故障的设备是不是模块类啊

如果这样就是外控电源负荷不行了,更换功率大的或者增加


回复 · 0
0
逝水年华2022-09-20 02:25:06

这八成是线接的有问题,联动后的24估计是没输出了,哪个模块出线接错了

回复 · 0
0
17601****65152022-09-18 23:24:45

查一下,线路节点,测试一下电压正不正常。

回复 · 0
0
l77sr2022-09-14 10:39:38

电压不足了,电平改脉冲或者加电源

回复 · 1
0
折耳根2022-09-14 06:23:49

大家都说的差不多了,我来说一下,两个手报参与联动,这是不对的……

回复 · 2
0
金辉2022-09-13 18:27:27

报故障的设备是不是模块类啊

如果这样就是外控电源负荷不行了,更换功率大的或者增加

回复 · 1
0
平安是福32022-09-13 18:23:51

有的是接触不良试联动电压拉低了。

回复 · 3