3
请问各路大神松江3208主机与广播和功放怎么接线
13966****1292 | 2022-09-13 15:46:29 举报 浏览(137)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-14 06:26:29

消防百事通文库有接线方法吧,资讯里置顶的也有。 但是松江的3208毕竟很老了,这块尤其是要注意很坑的!

回复 · 0
0
杨志成2022-09-13 16:56:29

在本网或手机小程序或APP中搜索:

HJ-9402-120BA消防应急广播设备使用说明书-松江

HJ-9402A-120、300、600、1200消防应急广播设备使用说明书

接线部分说明及注意事项。

一般说明书在控制室或机柜内的,找找看,按随机配发的说明书操作。

回复 · 0
0
金辉2022-09-13 16:54:32

模块无源开点连接控制通信板广播开点;

通信板广播端子接广播盘(二根);

广播盘排插连接控制功放;

多分区的话功放输出增加分区广播模块

回复 · 0
0
已解决个消防问题