[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
海湾气灭盘讯响器频繁报故障,故障故障如何排除
如题,海湾现场气灭盘一直频繁报讯响器故障,气灭盘接线端子,讯响器接线端子已紧固,故障无法消除,请问该如何排除这个故障
    
消逝的Lan朋友 | 2022-09-13 14:34:56 举报 浏览(158)

4
条回答
旭日东升2022-09-13 16:56:22 提问者采纳

启动一下讯响器,不响,检查一下,底座24伏和信号电压是否正常,正常就检查讯响器本身是否正常,换个同型号讯响器。

回复 · 0
1
张家界环球国旅(王黎2022-09-13 16:47:13

第一区的第一分区的06讯响器的模块看看,是不是有问题


回复 · 0
1
Crl2022-09-13 15:14:01

你换个声光试试呢,

回复 · 0
1
杨志成2022-09-13 15:05:30

没有用过此类主机

根据图片、经验、说明书,判断讯响器为带编码型,需要信号线及DC24V。

测量信号线电压,测量DC24V电压,如线路正常,找一个相邻可用处于正常工作状态的讯响器,从底盒拨下代替报故障的设备,看故障是否仍报出。

回复 · 0
1
已解决个消防问题