[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
像图中这种一个水泵只有一条吸水管满足规范的要求吗?规范要求的是一组水泵不少于2条,一组不就是两个,照这样理解这种又是可以的。
  
17711****2782 | 2022-09-13 13:34:31 举报 浏览(164)

5
条回答
杨志成2022-09-13 13:47:45 提问者采纳

 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)消防水泵吸水管、出水管设置,给出图一示意。
如果吸水管由水池直接引出,如图二示意,个人认为从满足规范角度判断,与图一无分别。
综上,满足规范要求。
图一:
10-16112315542Gb.png

图二:
10-16112315542Gb-1.png

回复 · 0
1
折耳根2022-09-14 06:27:21

这个图片太模糊了,但是很明显这样安装是不对的,吸水管没有成环!

回复 · 0
0
旭日东升2022-09-13 17:04:25

一组泵指的是一主泵一备泵,2条吸水管为的是检修其中一条吸水管时,不影响泵的随时启动灭火。

回复 · 0
0
PiCriY2022-09-13 15:19:32

泵组是一个整体,这样任意一条吸水管能满足泵组供水吗?为什么要让吸水管的检修影响到泵组的供水

回复 · 0
0
沉下默2022-09-13 14:09:23

消防水池小于500m³的话,符合要求。

回复 · 0
0
已解决个消防问题