蓝天壁挂主机报故障,外控启动故障是什么原因
现场主机没有人去操作,突然报的,复位都没用
    
赵梁 | 2022-09-13 10:22:10 举报 浏览(146)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

天空海阔2022-09-13 11:40:03

去喷淋泵看哈多线模块


回复 · 0
2
杨志成2022-09-13 11:44:53

没有用过这种主机。
根据故障和主机说明书,初步判断是多线盘所控制的现场设备(模块)出现问题。
模块常见问题:1)反馈端电阻(终端组件电阻)、2)断路、3)短路、4)DC24V接触不良
处理方法:找到相应模块,拆下模块面板,清理接口,测量回路电压及反馈电阻阻值。

回复 · 0
1
舒朗2022-09-18 10:31:26

根据故障和主机说明书,初步判断是多线盘所控制的现场设备(模块)出现问题。

模块常见问题:1)反馈端电阻(终端组件电阻)、2)断路、3)短路、4)DC24V接触不良

处理方法:找到相应模块,拆下模块面板,清理接口,测量回路电压及反馈电阻阻值。

回复 · 0
0
日暮途远2022-09-13 13:53:46

多线消防泵,无非就是线路或者模块故障呗

回复 · 0
0
折耳根2022-09-13 12:36:17

没用过这种主机➕1,插个眼,坐等大神回答,但估计和设备以及线路的原因有关……

回复 · 0
0
l77sr2022-09-13 11:47:29

模块进水了吧

回复 · 0