我这还有个问题,诺蒂菲尔的主机!!!!40
人防地下室夏季特别潮湿,导致好几个回路报接地故障,,现在天气干燥了,莫名其妙的所有回路接地故障好了,有什么办法处理?请教诸位大神老师
小老虎 | 2022-09-13 10:17:25 举报 浏览(210)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-09-14 09:12:56

刚完工的工程,地下室比较潮湿,有条件就开排烟风机通风,上、下午各一次,每次30分钟,第二年就好多了。

回复 · 0
1
旭日东升2022-09-13 17:30:09

如果是诺帝菲尔3030主机,有一个检测接地地阻的开关,关掉就不报了,不建议使用,最好摇表测试线路,对不符合的线路进行更换,一劳永逸解决问题。

回复 · 1
0
金辉2022-09-13 13:35:52

业主只要肯花钱办法有的是啊

如果没钱只能开开风机除湿,没别的办法

回复 · 0
0
刘宏2022-09-13 13:14:19

加强通风,做好线管线槽的穿下封,做好竖向管网封堵,更换国标线缆

回复 · 0
0
折耳根2022-09-13 12:37:57

要有壮士断腕的决心,彻底更换线路,把接头都烫锡除了电气绝缘胶布还要防水胶布……

回复 · 0
0
15849****55352022-09-13 11:08:41

线路接口做好密封,接口处暴露在潮湿的空气中,主机就容易报接地故障

回复 · 0
0
风起2022-09-13 11:08:12

要不接头用防水胶布试试看?

回复 · 0
0
Crl2022-09-13 11:05:38

地下室安装除湿设备,或者把风机打开通风。

潮湿导致的设备线路问题没法解决,只能让现场不潮湿。

回复 · 0
0