海湾消防8301模块报故障,模块无问题线路无问题,模块动作线已接4.7电阻主机复位还是有故障为什么?
海湾消防8301模块报故障,模块无问题线路无问题,模块动作线已接4.7电阻主机复位还是有故障为什么?
15849****5535 | 2022-09-13 08:13:03 举报 浏览(235)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-09-13 09:02:36

这个问题建议搜索前面的问题答案

模块参数重新设置下

回复 · 0
1
舒朗2022-09-21 18:16:32

模块控制什么设备的?是有源输出,还是无源输出?新旧8301的接线要求,是有所区别的。

回复 · 0
0
罗军杰2022-09-17 12:01:56

模块反馈接4.7k电阻。怎么是动作线接电阻呢

回复 · 0
0
Mr.张 2022-09-14 19:10:00

我也是遇到了个这种问题,知道新旧模块不一样,专门找的老式的,没有加电阻,是消火栓泵的模块,怎么解决啊

回复 · 0
0
九色神牛2022-09-13 18:03:29

模块控制什么设备的?是有源输出,还是无源输出?新旧8301的接线要求,是有所区别的。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-13 14:18:45

模块编码对不对,输出如果是有源,外部继电器线圈正常不?

回复 · 0
0
Crl2022-09-13 10:10:30

检查总线跟24V的电压,模块内部接线,回答电阻,输出控制的线圈,模块编码,模块本身故障,都没问题就是重码了。

回复 · 0
0
buff2022-09-13 09:13:58

模块换过没有,底座换过没有,接的什么设备,接线是否正确,有源还是无源,若有24v24v是否电压稳定,都没问题看是不是可能重码

回复 · 0
0
折耳根2022-09-13 08:50:44

什么故障?通讯故障,还是输出故障,还是反馈故障?说不清楚就上个图也方便理解!