排烟阀联锁我在控制箱里找不到 哪位大神看看图片给我解说一下 谢谢10

    
13206****2073 | 2022-09-12 22:06:32 举报 浏览(231)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-13 08:02:10

这个是施工系统图,你要去看控制箱厂家给的图……有些许差别的,然后其实控制箱厂家也会给端子做上标签的,直接按照厂家给的标签接线就行了! 

除非你这是打算根据图纸,自己组装控制箱……

回复 · 0
1
刘宏2022-09-13 20:06:08

这个是接线图,

回复 · 0
0
九色神牛2022-09-13 18:17:57

280°的排烟防火阀连锁停排烟风机,排烟防火阀的触点就相当于一个开关一样,把风机控制柜的控制电源线接到防火阀的常闭触点的两端,当防火阀关闭,常闭触点断开,控制线路的电源断开,主接触器线圈无电,主接触器就断开风机的主电源---风机停止。

回复 · 0
0
Crl2022-09-12 22:53:33

280度连锁停风机?

去接线端子找短接的那两个点就是,把它拆了风机不能启动就对了。

没有就自己加一个,把柜子接的主零线跨过280防火阀长闭点就行了。

回复 · 2
0
suiyaji2022-09-12 22:20:02

手动控制,防火阀停风机接手动

回复 · 2