海湾多线盘报故障三线制中间那根线一接上就报10
已经解决谢谢各位师傅
18502****7258 | 2022-09-12 14:12:47 举报 浏览(276)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15854****67472022-09-12 19:54:45

已更换终端器,线路均不接地,拆除线路多线盘封电阻不报故障

回复 · 0
0
Crl2022-09-12 17:26:10

可能是终端器跟线接错了,一般情况接了终端器接对了别的不接也不会报故障,或者手动的跟模块的接到一起了。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-12 17:11:25

也有可能喷淋消火栓控制柜在一起,有一根线在一起跟他并联了,建议再查查!

回复 · 0
0
PiCriY2022-09-12 16:04:59

有没有做总线模块,与总线模块共同控制设备时,要加继电器

回复 · 0
0