5
久远温感探头大量报假警是什么问题 线路是没有问题的
| 2022-09-11 15:42:56 举报 浏览(226)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-09-11 21:40:31

 一般两种可能。一种是线路有接地;一种是有设备坏。

回复 · 0
0
金辉2022-09-11 20:22:01

北大青鸟也是这种情况,经常误报火警

1、环境因素,稍微有点灰尘或者抽烟就会报,比较灵敏

2、有线路接地会报

3、有时候其他设备干扰了信号线也会报

总之报了现场查看先有无亮灯,亮灯了就是环境引起,无量灯就是干扰了。完了复位一下

回复 · 0
0
静若yushu2022-09-11 19:41:36

潮湿

回复 · 0
0
舒朗2022-09-11 16:48:51

怀疑这个品牌的温感探头质量有问题,先检查下是否有尘土,再看一下是否接地线,如无那就要找厂家调试。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-11 16:25:27

去现场看看设备有没有亮报警灯,然后再看看环境,确认要不是灰尘多,那就是可能有线路接地。

回复 · 0
0
已解决个消防问题