[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
请问各位老师:这两个阀那个需要连起动线,那个只要反馈线?谢谢
  
13856****3492 | 2022-09-11 15:08:15 举报 浏览(568)

3
条回答
折耳根2022-09-11 16:28:13 提问者采纳

左面那个需要输入输出模块,两组线一组24v,一组反馈;右面那个需要输入模块,也是两组线一组反馈,一组连锁……

回复 · 3
3
周灿友2022-09-13 21:56:06

防火阀监管,排烟阀联动,入口防火阀连锁

回复 · 0
1
白龙龙2022-09-11 16:07:18

一个排烟防火阀一个排烟阀

回复 · 0
0
已解决个消防问题