4
青鸟这个编程信息怎么看,是什么意思。5
  
孟二强 | 2022-09-11 10:28:27 举报 浏览(578)

4
条回答
金辉2022-09-11 11:23:26 提问者采纳

按一下代码,对比一下,至于与或就不说了

1、P(回路,地址,启动延迟时间,输出时间);S(分区号,报警类型,状态,数量)

2、状态:报警(1),监管输入(16),反馈(17);3、类型:烟感(0)温感(1)手报(2)中继(3)输入监管(32)输入输出反馈(33)

回复 · 0
1
道友请留步2022-09-12 13:12:22

大概意思是:启动1回路的110号设备,须要1分区的一个烟感或者是一个温感报警,后面信息类似于启动1回路110号的条件。

回复 · 0
0
15252****56562022-09-11 11:08:38

和海湾程序有点像

回复 · 1
0
119112022-09-11 11:06:16

分区一的报警点联动1回路110,可以去测试,分区信息里查询分区内容

回复 · 0