[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
青鸟主机是否不用联动程序可以启动风机和电磁阀100
多线盘有的风机没有联动程序,有的风机有(排烟口或逻辑单点联动),预作用电磁阀无联动程序(Y1-150=D)。但是验收的时候,2个烟感可以联动风机和电磁阀启动。请问是怎么回事😭
      
汤汤 | 2022-09-10 09:46:15 举报 浏览(444)

6
条回答
119112022-09-10 16:53:16 提问者采纳

既然联动的时候模块可以动作,说明是有程序的,联动查询里没有,说明是用模式二写的

回复 · 2
0
杨志成2022-09-14 20:05:25

根据“2个烟感可以联动风机和电磁阀启动”的描述,判断存在针对被启模块(风机、电磁阀)的联动编程。

以预作用电磁阀为例,附近应设有模块,拨下来,看看故障里所报的回路号和地址号,再查询联动编程试试。


不管有无帮到你,如果问题解决了,请将答案公布一下。

回复 · 1
0
闲庭信步2022-09-12 09:11:43

现场看看,是不是还有控制模块控制这台风机,应该是模块联动了这台风机。

回复 · 0
0
15817****36282022-09-11 16:20:10

要不就是电磁阀回路输入错了,要不在联动二模式里面设置联动程序了。

回复 · 1
0
折耳根2022-09-10 12:54:43

应该是多线盘的盘号参与联动了,你查一下从66回路开始,查一下,应该能查到!

回复 · 2
0
金辉2022-09-10 10:27:34

应该是联动程序编了联动多线盘的盘点了

查下多线联动回路

回复 · 1
0
已解决个消防问题