三江MN/310主机能接二总线A系列探测器及模块吗?比如JTY-GD-A30,JK一A52二线制产品30
羅評 | 2022-09-09 17:03:29 举报 浏览(161)

4
条回答
Jlin 杰2022-09-09 17:08:04 提问者采纳

可能不兼容,要A310主机才行,他这个是纯二线的,记得是和四线主机不兼容

回复 · 0
0
折耳根2022-09-10 12:57:26

新二线制的不兼容之前的四线制,但是不排除未来会全部兼容的主机,厂家就是这么不负责,只顾自己更新……

回复 · 0
0
金辉2022-09-10 10:33:43

至少模块不通用,至于烟感,还是要去咨询下厂家

A310为2线制

MN/310为四线制,

回复 · 0
0
舒朗2022-09-09 17:46:49

一般是不兼容的,尤其不是一个厂家生产的更是如此,建议还是电话咨询厂家。