[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
可燃气体探测器不应接入火灾自动报警探测回路,但又要求信息在火灾报警控制器上显示,是怎么回事
17711****2782 | 2022-09-09 15:33:35 举报 浏览(257)

9
条回答
董祥顺2022-09-09 15:42:14 提问者采纳

可燃气体探测属于预警系统 故不能接入火灾报警探测回路  但可以在crt上显示


回复 · 0
1
防消使者2022-09-09 23:10:40

可燃气体报警控制器上有低报,高报控制继电器通过继电器开关量接输入模块直接上传到火灾自动报警系统。

回复 · 0
2
罗军杰2022-09-11 23:19:57

接入气体报警控制器

回复 · 0
0
折耳根2022-09-10 12:59:19

在crt上实现联网传输信息吧,这块一般是不能接报警主机的,但是也有些厂家,比如青鸟就搞了小主机兼容防火门,电气监控,燃气报警等

回复 · 0
0
金辉2022-09-10 10:34:43

同一品牌可以联网

不同品牌用监管模块

回复 · 0
0
Crl2022-09-09 18:46:36

联网啊,报警主机跟气体主机联网。

回复 · 0
0
日暮途远2022-09-09 18:07:21

我们一般都是在可燃气体主机加个输入模块收个反馈就行了

回复 · 0
0
舒朗2022-09-09 17:54:01

可燃气体探测器的作用原理是探测可燃气体是否泄露,而火灾自动报警系统的作用原理是探测是否发生火灾,作用原理不一样当然不能把可燃气体探测器接入火灾自动报警系统,火灾自动报警系统显示器接入可燃气体探测器就是让值班人员随时了解可燃气体是否泄露。

回复 · 0
0
zxr888888882022-09-09 15:36:09

可以通过联网的方式在火灾报警控制器中显示。同一厂家的2种控制器(报警控制器、可然气体控制器)可以通过2根线互联

回复 · 0
0
已解决个消防问题