花圈部分的线是干什么的,这四个端子不是 常用 备用电源输入端吗!50
这几个线感觉多余 作用是?
  
笑傲 | 2022-09-09 15:16:46 举报 浏览(252)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

舒朗2022-09-21 19:11:08

我也是遇到了个这种问题,知道新旧模块不一样,专门找的老式的,没有加电阻,是消火栓泵的模块,怎么解决啊

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-11 21:53:49

上面的线是主回路,去下面的线是转换开关的控制和检测线路。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-10 12:59:58

怎么回事?怎么这次我看不见图片……难道最近又有bug?

回复 · 1
0
PiCriY2022-09-10 08:26:38

应该是做电压检测的

回复 · 0
0
段王爷2022-09-09 20:41:46

这是做假双回路用的好像

回复 · 0
0
已解决个消防问题