[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
关于半地下泵房出入口设置的问题?出口是否可以设置在泵房顶部?
本人最近碰到一个项目 消防水池设置主体旁山坡上半埋 泵房贴临水池建设 但出口设置在顶部 通过攀爬钢梯进入 如此设置泵房出入口是否可行
任我行 | 2022-09-09 12:17:42 举报 浏览(170)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

刘宏2022-09-13 20:35:25

我们这儿很多的泵房都是这样的,防放在地下,通过钢梯上

回复 · 0
0
了·凡2022-09-11 17:56:43

实际事例中。很多类似不合规范的情况:见过无双电源的,无备电的.....如题 的情况,时间久了估计见到的更多。嘿嘿????

回复 · 0
0
舒朗2022-09-09 18:02:12

在实践中我们见过这样的泵房,主要原因还是因地制宜,没有可以设置斜坡式台阶的空间。

回复 · 0
0
l77sr2022-09-09 14:55:27

走出去可以,爬出来不行

回复 · 0
0
任旺2022-09-09 14:45:14

不可行,泵房的出口要直通室外。重点部位门向疏散方向开启

回复 · 0
0
狸叔2022-09-09 13:52:24

印象中,好像对配电间和泵房的门和通道宽度有要求,对形式倒没有具体要求,但有说要求“直通”安全出口或室外,你这个用直梯攀援出入,恐不能算直通吧?我们不少项目,出口也在顶部,但出入是用的斜梯。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-09 13:32:07

恩???这是常高压消防给水系统吗?还设置在山坡上?

回复 · 0
0
已解决个消防问题