高层报一连串感烟故障,消控室那边回路有电
量主机回路有一条线有接地,是不是接地导致一连串故障,怎么查找,每层没有端子箱,直接线槽到下去的,最底下在地下走的管应该,怎么查找或者什么办法接线
    
咏春搏击馆,薪火相传 | 2022-09-09 11:27:23 举报 浏览(254)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-09-10 10:39:01

如果乱报是接地或者某一个设备坏,如果固定报,就是断线

看图纸,找到该层进线端,从第一个设备开始分段查(都是手拉手接线)

回复 · 2
0
舒朗2022-09-09 18:08:08

看看是哪家的产品咨询一下厂家技术人员最保险。

回复 · 0
0
2022-09-09 15:45:12

使用2分法,缩小故障范围,就能找到了

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-15 10:02:29

找到故障回路主线,将平面负载断开,检查主线有无接地,断路,再检查平面总线有无断路,对地或者短路。一层一层查找。

回复 · 1
0
Crl2022-09-09 14:31:10

你这问题,有接地就查接地,那层有问题查那层,有图纸按图纸查,没图自己摸着查,实在不行你找个技术好点的人去查。这最简单的线路问题导致的故障你问怎么查,没法给你解释。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-09 13:30:37

先记录主机这些连续故障点,再对着编码图去现场找到位置,用万用表测……

回复 · 0
0