二氧化碳存储装置控制器液位值变化大,经常报液位报警应该怎么处理?
二氧化碳气瓶间的存储装置控制器,经常报液位报警,液位数值变化较大,波动范围在 负20 到 1800之间。是控制器故障导致的嘛?应该怎么处理?
      
leung02 | 2022-09-09 11:21:00 举报 浏览(109)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

舒朗2022-09-21 19:06:22

你这问题,有接地就查接地,那层有问题查那层,有图纸按图纸查,没图自己摸着查,实在不行你找个技术好点的人去查。这最简单的线路问题导致的故障你问怎么查,没法给你解释。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-11 16:41:54

重新调试一下,有说明书找说明书,没有说明书根据铭牌上的信息,打电话找厂家!

回复 · 0
0
青春如此不羁2022-09-09 22:38:05

里面的参数没有设置对,在就是液位仪从新校准。