7
海湾主机多线盘,单点启动,风口正常开启,但是主机多线反馈灯不亮
是多线盘,写错了。主机能正常报反馈,就是多线盘反馈灯不亮,现场风口也正常开启
18637****7706 | 2022-09-09 11:04:51 举报 浏览(195)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18678****65932022-09-16 06:20:35

卧槽,多线只启风机,啥时候风口也多线了

回复 · 0
0
舒朗2022-09-09 18:10:15

这应该是总线盘接线不牢,最好还是电话咨询厂家。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-09 14:11:52

先看看启动后的风口,用万用表测量返馈触点,如果正常,那就查返馈线有没有断路。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-09 13:26:37

看看这奢华程度,风口也做多线!大概率是反馈线的问题……

回复 · 0
0
日暮途远2022-09-09 12:54:42

说的应该是总线盘吧,看看是不是模块反馈线没接

回复 · 0
0
PiCriY2022-09-09 12:02:41

风口做多线吗

回复 · 0
0
Crl2022-09-09 11:23:10

看看模块反馈线是不是掉了,或者机构回答点位有问题。

回复 · 0
0
已解决个消防问题