海湾5000主机,消防泵启动盘故障灯常亮
主机控制盘消防泵可以远程启动,但是第三个故障灯一直常亮,线路测试畅通,没有短路!请问会是哪里问题呢?
新手上路 | 2022-09-09 01:27:08 举报 浏览(223)

8
条回答
郑洪超2022-09-09 04:48:08 提问者采纳

检查终端和电阻

回复 · 1
1
thintime2022-09-11 21:57:11

多线模块反馈端压接一个4.7千欧的电阻

回复 · 0
0
折耳根2022-09-11 16:42:46

我觉得是电阻问题,因为我以前也遇到过,后面按牢固了就好了!

回复 · 0
0
舒朗2022-09-09 18:17:47

应该是总线盘接线有虚接的地方,信号能通代表多线盘接线正常。

回复 · 0
0
Crl2022-09-09 08:55:12

大部分情况就是后面的电阻虚了。

回复 · 0
0
安全出口2022-09-09 08:36:41

检线电阻断了、线路干扰

回复 · 0
0
旭日东升2022-09-09 08:34:32

多线盘上的电阻虚接,拧紧就消除了。

回复 · 0
0
金辉2022-09-09 07:21:49

拆除外线检查电阻及阻值,把反馈端电阻压紧

如果还报,多线盘问题