北大青鸟消防主机启动声光,请指教谢谢
北大青鸟消防主机启声光,但是注册设备的技术员,全把声光编成输入输出模块,,和强切,强启混在一起了,汉字注释也没有,怎么把声光从强切,强启编号中分出来,请指教谢谢
19954****8703 | 2022-09-08 20:08:12 举报 浏览(409)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-15 00:16:20

管理的角度,谁做的谁承担。


非要自己做的话,在主机正常监视状态下,拆声光,记录故障地址码。

装回声光,手动登记类型选为警报【注:最好不要登记为声光,有些型号主机在任意两点报火警时,无论自动是否禁止,登记为声光的声光报警器响】,可应用于声光、广播轮响。

回复 · 0
0
青鸟云南主机调试2022-09-14 01:11:38

如果你知道现场那些号是声光的话,到安装菜单里面第二项手动登记设备,把这几个号注册成声光,广播轮响也需要这样操作

回复 · 0
0
15817****36282022-09-11 16:31:10

有没有总线盘定义,可以从总线盘查看,他这个定义成输入输出类型是因为搞了主机自动注册才这样的。

回复 · 0
0
绵阳青鸟2022-09-10 06:50:12

不是技术员,定义为输入输出,而是出厂主机登记默认为输入输出。

回复 · 0
0
Cc____2022-09-09 22:01:50

查询汉字注释,一般会写清楚是声光还是强切

回复 · 0
0
舒朗2022-09-09 18:22:56

这个技术员也不知道怎么混上的,那就按照编码表重新把声光注册定义改正确

回复 · 0
0
折耳根2022-09-09 13:27:51

重新按照编码表,把声光注册定义改正确以后,就可以通过快捷键启动声光了!

回复 · 0
0
日暮途远2022-09-09 12:57:32

可以试一下直接按操作面板上的启声光看看

回复 · 0
0
金辉2022-09-09 07:25:06

什光模块需定义为输入输出

但其他模块可以按自身类型定义啊

回复 · 2
0
2022-09-08 21:45:57

没有做编码表,编码图吗?

拆声光一个一个读地址吧

回复 · 2
0