5
利达编程,有没有熟练的师傅,请教个问题10
一个回路任意一个消火栓按钮启动消火栓泵
阿白 | 2022-08-07 00:02:30 举报 浏览(267)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

七步六2022-08-09 16:12:02

联动公式是可以在主机上编程实现的,但是规范要求是不允许消火栓按钮直接启动消火栓泵,只能作为联动的触发信号的,望君慎重考虑!

回复 · 0
0
嘦姕2022-08-08 10:28:19

消火栓不能启泵

回复 · 0
0
Crl2022-08-07 11:42:46

同一个报警区域内的两只探测器加消火栓按钮,或者一只探测器加一只手动报警按钮,加消火栓按钮,联动开启消防泵。

一个消火栓按钮只作为报警信号,不启泵。

回复 · 0
0
消防-智能2022-08-07 04:32:44

XFIRE=C00001;具体要看你的消火栓泵多线借用到哪个回路哪个点。这里指0回路1号。

回复 · 1
0
折耳根2022-08-07 01:49:07

你这样编是错误的…………消火栓按钮宜作为三个触发条件启消防水泵之一……

回复 · 1
0