北大青鸟虚拟编程和多线盘为什么提示语法错误5
如图所示,虚拟Y(1-201)=Y(66-1)提示语法错误,66-1是多线盘一号排烟风机,66-3是喷淋泵、66-4是消防泵,也按照如图注册了,为什么注册后查询里查不到,编程又提示语法错误呢
        
17788****2529 | 2022-08-06 22:44:27 举报 浏览(239)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

119112022-08-07 12:01:50

语法错误是因为1-201是1回路得虚拟,66回路得虚拟是从17开始的。你这程序只要一段虚拟的话可以不用了。直接y(66-1)=前面1-201后面的A2()里面的就行。就是把第一张图里的1-201换成66-1再抄一遍就可以了。

回复 · 1
0
折耳根2022-08-07 11:15:28

因为为了方便归类, 201其实是一个虚拟号,编程人员拿来当同类联动的触发条件的…… 