天成主机也是垃圾
就维修经验:
1、线路破皮,轻微接地,乱报
2、回路上某个设备受潮处于半短路状态,主机判断不出到底是短路还是故障,就乱报
大概率是线路问题,排查一下线路
大概率虚接,查底座接线,烟感。小概率设备坏了
对天成无语,火警多了都会报回路故障。不过你这个看起来像是线路问题,能不能测一下相间电阻