喷淋系统供不上水 求大佬们给个解决方案吧100
喷淋系统管道没水,湿式报警阀上下腔压力值为零,启动稳压泵电动力空转,大泵也抽不上水,天面水箱出水闸阀很久没启动了,一直是关闭状态。检查了负一层水池和天面水箱都是有水的。初步怀疑有地方漏水,和止回阀止不住水,或泵反转 现在应该如何供水? 是先开天面出水闸阀补水还是怎么样??
还有为啥我启1号大泵不到10秒就自动停止然后自动转到2号大泵运行??
      
| 2022-08-06 16:02:12 举报 浏览(289)

3
条回答
金辉2022-08-06 16:59:15 提问者采纳

稳压泵及主泵先置于手动

1、先开高位水箱阀门给管道补水,观察报警阀处及末端压力(必要时打开末端);

2、末端及报警阀处压力表有压力代表管道充满水,此时开启稳压泵,按设置压力补压,如果压力打不上,检查是否有气(大概率泵内有气),及管道相关阀门是否打开或漏水

3、如果压力稳住,泵的控制柜全部置于自动,开启末端试水,按规范调试系统,观察主泵启动时间,如果主泵也打不上压,也需放气

回复 · 1
0
阳光普照2022-08-06 17:45:55

大泵抽不上水,看一下是不是吸水管阀门是不是关着呢?水泵自动切换是不是电压的问题,稳压泵不吸水同样是不是吸水阀门关闭了?

回复 · 2
0
折耳根2022-08-06 16:47:53

我都不懂,唯一可以确定的消防水泵不能自动停只能手动停,稳压泵除外……

回复 · 1
0