那位大师能说一下2台排烟,1台补风能同时连锁停风机,最好发个接线图学习一下
178****2587 | 2022-08-06 13:45:01 举报 浏览(213)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

PiCriY2022-08-07 21:35:11

排烟风机280℃防火阀关闭连锁停排烟风机及补风机,所每台排烟风机设置的280℃防火阀停对应排烟风机,分区内全部排烟飞机停止时停止补风

回复 · 0
0
折耳根2022-08-06 16:48:51

排烟风机可以连锁停补风机,但补风机最好不要连锁停排烟风机,因为排烟风机要求在极端情况下都要运行30min……

回复 · 0
0
zhangjianzhong2022-08-06 15:32:13

串联防火阀机构的电磁阀,关闭任何一个可以停止任何一台风机