海湾5000多线盘故障灯亮,咋判断多线盘输出板是否好坏?100
笑傲 | 2022-08-06 11:09:54 举报 浏览(185)

3
条回答
金辉2022-08-06 11:54:34 提问者采纳

故障灯亮是反馈端的问题,检查反馈端线路及电阻

判断多线盘好坏要看多线盘型号,有一个键启动停止,有的分开;按启动,测量输出电压是否正常,再按停止电压输出

回复 · 2
1
zhangjianzhong2022-08-06 15:41:20

1;多线盘端子检线电阻断开,

2:多线盘端子多线脱落,

3:多线到风机端控制柜线断开,

4:风机控制柜内终端器坏。

5:终端器连接风机段子线路故障

回复 · 0
2
ℳ鹧鸪2022-08-06 13:17:32

量多线盘端子输出电压,再试着加个电阻看看故障消不消

回复 · 0