2
一氧化氮报警启动排烟机,排烟机连锁补风机启动30
1个排烟机房里有3台排烟风机, 1个补风机房里有1台补风机,另外一个补风机房里有2台补风机,请问一下,控制柜在手动状态下风机会启动吗?如果我启动任意一台排烟机,是不是另外2台排烟机,和3台补风机也会启动?麻烦来个大师讲解一下,我该如何放线,详细点,谢谢。
    
18058****2168 | 2022-08-05 21:57:36 举报 浏览(158)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

七步六2022-08-09 16:07:21

首先你设计说明截图不齐全,要弄清设计的思路,才能知道该怎么控制风机,怎么去实现连锁联动。

其次一氧化碳的报警主机上肯定有个低报和高报开关输出点,从一氧化碳主机这放一组线到需要连锁启动的排烟风机控制柜就行,这是机械连锁风机,也可以通过火灾报警模块来连锁排烟风机,就是在一氧化碳主机的报警输出点装一个输入模块,然后厂家调试时告诉他,需要多加一条联动公式,这个输入模块动作就启动设计说明中所要联动风机就行。希望我的解释你能看明白,谢谢!

回复 · 0
0
平安是福32022-08-06 00:10:21

首先你手动肯定是启不了的,联锁的话只要两根线都能实现,具体你得看联锁几台风机,看图纸看设计说明,设计要求,一台联锁8台都能实现,它只是用一个风机控制柜的常开触点即可,猛的对不对,其实也没那么难