[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防泵星三角启动过程中突然跳闸是什么原因引起的。之前没出现过这种情况。
应该是在转换角起的时候,之前没发生过。难道是泵房潮湿引起柜子里接触器故障?
118986**** | 2022-08-05 21:32:45 举报 浏览(183)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防主机密码服务2022-08-09 07:39:29

把星型启动时间延长,调整时间继电器,时间调长一点。多运转一会儿在切换城三角形启动。

回复 · 0
0
PiCriY2022-08-07 21:41:59

大概率是 星接触器没跳开,转角造成短路

回复 · 0
0
27.52022-08-06 07:26:42

如果用着好好的突然出现这种情况,那就先检查螺丝有没有拧紧(空开前端也要检查),在检查电机线圈,然后接触器,再者线路有没有接地或者断了

回复 · 0
0
折耳根2022-08-06 02:34:58

请问能放个图嘛,每次这种问题……

回复 · 0
0
平安是福32022-08-05 23:46:14

跳闸有俩种可能,一种是机械故障引起的过热保护,2种就是线路的问题,例如星点或者角接的那个交流接触器,触点有沾连

回复 · 0
0
金辉2022-08-05 22:06:00

跳闸,跳的空开吧

过负荷保护了,检查电机线圈或者角交流接触器


回复 · 0
0
已解决个消防问题