松江9108A主机回路配置改了会复原
松江9108A主机在编程里面的回路配置改回路数,把16个回路改成0个回路,过一会主机会主动改回16个回路,请问各位师傅是怎么原因导致的?会是联网导致的吗?
AH | 2022-08-05 10:12:50 举报 浏览(173)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

周甲2022-08-05 10:56:49

你一个回路都不开,主机系统强制恢复。

回复 · 1
1
金辉2022-08-05 11:35:55

回路数不能为0