消防稳压泵无法稳压,也不是止回阀有问题是什么原因
各位师傅,我这有一个稳压泵压力稳不住频繁起泵,手动起泵十秒左右压力直接从下限到上限,怎么都打不上去,到上限后就能听到一声放气声,然后手动把泵停了后十几秒压力就没了,止回阀也是好的,是什么原因
正文解毒 | 2022-08-05 10:05:33 举报 浏览(314)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2022-08-05 15:42:09

查一下水泵房设置的泄压阀,泄压值的设置参数和稳压泵的起停泵参数有重合区,启泵就泄压,就会不停泵,参考一下


回复 · 0
2
吴才松2022-08-13 16:37:01

关闭稳压泵输出端的一些阀门,逐步试验,查出是哪个阀门的问题,一般考虑泄压阀,止回阀的问题

回复 · 0
0
marcan2022-08-06 10:25:33

有没有气压罐?有气压罐的话把气压罐关上看看是不是还继续发生这种现象,如果是那么基本判断为是气压罐故障。

回复 · 0
0
消防路人甲2022-08-05 11:25:21

看看稳压罐的压力正常吗,如果稳压罐压力不正常,可能是里面的气囊破了,得换气囊。

回复 · 0
0
李建科2022-08-05 11:08:02

看一下泵房的止回阀是好的吗?有可能主泵出来的那个止回阀止不住啊

回复 · 0
0