[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
有没有气压罐?有气压罐的话把气压罐关上看看是不是还继续发生这种现象,如果是那么基本判断为是气压罐故障。
查一下水泵房设置的泄压阀,泄压值的设置参数和稳压泵的起停泵参数有重合区,启泵就泄压,就会不停泵,参考一下
看看稳压罐的压力正常吗,如果稳压罐压力不正常,可能是里面的气囊破了,得换气囊。
看一下泵房的止回阀是好的吗?有可能主泵出来的那个止回阀止不住啊