关于报警阀 系统侧 供水侧 压力
关于报警阀组 系统侧 供水侧 的压力值 ,应该是多少合适?根据建筑性质 高低 怎样确定其压力值?有相关资料 和计算方法吗?求解
小飞 | 2022-08-05 06:38:26 举报 浏览(178)

2
条回答
贺,2022-08-05 15:06:38 提问者采纳

正常情况下湿式报警阀组的系统侧压力值应等于供水侧压力值。至于具体压力值则根据湿式报警阀组所在的垂直高度,比如湿式报警阀组设置在首层,地下室,那么两组湿式报警阀组显示的压力值是不一样的,比如在没有设置减压阀的时候,高位水箱最高水位距离首层地面(±0.00)60米,那么如果湿式报警阀组安装在首层的话,压力表距离地面1米高,那么此时湿式报警阀组上下端的压力表压力值为0.6Mpa-0.01Mpa=0.59Mpa,(垂直高度10米=0.1Mpa),由此例子你就可以判断湿式报警阀组显示的压力是否正常了,如果有减压阀,那就要根据减压阀出水侧压力表的参数来判断了。希望能帮到你。

回复 · 1
1
金辉2022-08-05 06:51:32

建议先好好学习以下二本规范:

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017