[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
1
想问一下各位师傅 利达预制式气体灭火系统反馈端子有24伏 接上线后放气指示灯亮 消防主机会报气体预警是什么原因?是因为没有加电阻的原因吗
谢谢
xiaofangre | 2022-08-04 20:29:23 举报 浏览(174)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-08-04 23:02:54

由于没有图……我只能回答你半个问题,就是气体释放指示灯确实是,气瓶的压力开关动作反馈后才能点亮的,而不是报警以后联动亮。哪怕你手动打开瓶头阀,也要亮。

回复 · 0
0