[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消火栓出水新规,出水必须起泵吗?
MTM****zMjU | 2022-08-04 20:16:51 举报 浏览(459)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-08-04 21:34:30

是的,但是有前提:

新规要求室内外消火栓出水,当达到自动启泵条件(流量开关、低压压力开关、报警阀压力开关)设定的参数值,消火栓泵能自动启动。

回复 · 0
5
折耳根2022-08-04 23:03:54

前期出水主要是是高位水箱的水,当压力降低至比稳压泵起泵压力0.07-0.1Mpa时,就会起主泵!

回复 · 0
3
忘½忧2022-08-05 08:07:13

出水流量开关动作连锁起泵

回复 · 0
2
见未见2022-08-11 10:01:32

你问的问题本身是个问题,什么叫消火栓出水新规,问问题不要那么随意好不好,GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范当最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处静水压力时稳压泵会启泵,分三种情况(低于0.10Mpa一类高层公共建筑;低于0.15Mpa超过100m建筑;低于0.7Mpa高层住宅及二类高层公共建筑)消防水泵是由消防水泵出水干管上设置压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、或报警阀组压力开关直接启泵,启泵值是经计算设计得出

回复 · 0
1
轩轩2022-08-05 07:24:28

新规要求室内消火栓出水使管网压力降低达到出水干管压力开关设定的压力,消防水泵会连锁起泵

回复 · 0
1
快乐是福2022-08-10 16:38:45

是需要连锁流量开关,是动作的,没有特别规定,小王把水泵。

回复 · 0
0
已解决个消防问题