消防巡检柜的变频器平时没电吗,到了一定的时间才用会自动启动通上电变频启动消防泵,这位各位大师是这样吗?
消防巡检柜的变频器平时没电吗,到了一定的时间才用会自动启动通上电变频启动消防泵,这位各位大师是这样吗?
    
智勇 | 2022-08-04 19:43:35 举报 浏览(195)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

贺,2022-08-05 15:21:12

变频器的主电路在变频器没有启动的时候是没电的。然后巡检柜的操作面板可以根据相关要求设置巡检周期、启动时间、启动频率(一般在10-20Hz)

巡检柜的作用是周期性的让水泵低速运转,防止泵体长时间不启动而导致生锈。总结一句话:养兵千日用兵一时!

回复 · 1
2
折耳根2022-08-04 23:05:49

著名消防专家黄晓家老师曰:消防水泵巡检柜比机械应急启动还重要……所以你觉得平时它怎么可能不供电……虽然它有点不节能……