麻烦问一下各位师傅七氟丙烷气体灭火系统区域吹的烟感文为什么只能在消防主机上复位,
麻烦问一下各位师傅七氟丙烷气体灭火系统区域吹的烟感为什么只能在消防主机上复位,在气体控制器上复位不起作用,是利达气体控制器
xiaofangre | 2022-08-03 23:44:01 举报 浏览(228)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

周甲2022-08-04 09:19:22

烟感用的信号线是接消防主机回路上的,不接气体主机上的。

回复 · 0
1
一念之间2022-08-10 12:53:33

探测器你要是接到火警回路上了,那当然要主机复位

回复 · 0
0
七步六2022-08-09 15:28:14

首先你的弄清楚,气体主机上所负载的有没有你要试验的烟感设备,如果不在气体主机上负载,那就是在火灾报警联动主机上负载,那就只能由联动主机来复位操作,其实你直接试验烟感,看气体主机上有没有报火警就知道了是不是在气体主机是负载。

回复 · 0
0
消防人2022-08-04 08:28:47

气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。

回复 · 0
0
烨哥2022-08-04 06:24:33

没有毛病

回复 · 0
0
金辉2022-08-04 05:26:48

直接用了主机回路的烟感了吧

气灭主机只用来控制现场启动

回复 · 0
0
罗军杰2022-08-04 04:02:36

烟感信号接到消防主机上了,气体主机没有烟感接口

回复 · 0
0
119112022-08-04 00:12:26

会不会是烟感是带在消防主机上的,气体主机只是接收火警信息

回复 · 0
0