烟感用的信号线是接消防主机回路上的,不接气体主机上的。
探测器你要是接到火警回路上了,那当然要主机复位
首先你的弄清楚,气体主机上所负载的有没有你要试验的烟感设备,如果不在气体主机上负载,那就是在火灾报警联动主机上负载,那就只能由联动主机来复位操作,其实你直接试验烟感,看气体主机上有没有报火警就知道了是不是在气体主机是负载。
气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。
没有毛病
直接用了主机回路的烟感了吧
气灭主机只用来控制现场启动
烟感信号接到消防主机上了,气体主机没有烟感接口
会不会是烟感是带在消防主机上的,气体主机只是接收火警信息