青鸟主机 现场设备巡检,主机却报故障?是什么原因呢?50
青鸟主机 4楼和5楼是一个回路,之前因为施工把整个回路屏蔽了,现在释放屏蔽 主机却报了72个故障。已经排除了短路和接地,现场的设备电压正常 也巡检。会是什么原因???
  
| 2022-08-03 23:28:54 举报 浏览(205)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-08-04 08:36:14

看样子是线路问题,可能施工时线路断了,工人接错线了,比如接的是24v,而非信号。


辨别也很 so  easy,摘下该回路线,用表一量便可得知。

回复 · 1
1
119112022-08-04 00:16:44

把主机报故障的现场的设备拆下来,接到主机后面。如果不报故障了,那还是线的问题咯,还报故障那就是设备坏咯

回复 · 1
1
在路上2022-08-05 16:10:59

你这图片显示看不出问题,你把设备登记信息发出来看看,

回复 · 0
0
陈飞2022-08-04 21:22:08

先在主机上把该回路自动登记一下,有些烟感是施工过程中进灰尘了

回复 · 0
0
防消使者2022-08-04 17:42:33

施工单位把线弄断了,你现场查查吧,看看线从那里开始断的接上就有可能全部恢复了。

回复 · 0
0
A 胡先生2022-08-04 14:34:21

查线路吧

回复 · 0
0
金辉2022-08-04 05:17:50

描述的线路都正常大概率受潮设备坏了,换吧;

如楼上方式测试

回复 · 2
0