消火栓稳压泵经常显示手动启动的问题
十多年前的消火栓系统,通过电接点压力表控制稳压泵的启停来提供消火栓系统的压力。通过远传主机将水泵和稳压泵的信息传递到总部。但是远传主机经常显示稳压泵的启停是手动启停。水泵控制柜和稳压泵控制柜上的手/自动按钮都是在自动挡上。这是什么原因?
18031****9880 | 2022-08-03 20:20:45 举报 浏览(156)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-08-03 21:07:01

主机里启动反馈描述改一下就可以了,把手动二个字去掉

回复 · 0
0
狸叔2022-08-03 20:36:49

定义备注说明改下,改成:稳压泵启动!       稳压泵停止!

回复 · 0
0